孔板流量计和dcs组态都不开方显示值对吗

干哈瞅啥 2015-01-03
评论
全部评论
hongfei_12
孔板流量计可以开方输出(那个是自己调的),一般情况下是不开方的。
你所说的DCS组态系统,那是接收孔板的信号,然后内部计算,出来的就直接是流量了。不涉及到开不开方的问题。其中内部计算就需要你自己编程了。
20 0 2015-01-04 0条评论 回复