测量气体的孔板流量计遇到湿气携带大量液体的时候,其显示的数值是偏大还是偏小呢?原理是什么?另外,这种大量携液的情况对于压力变送器显示的数值会有什么样的影响,变大还是变小
楼主diyi问:
【答】
气体里会含有液时,建议加装隔离罐!!气体里含的液会在引压管中形成液柱,但正负压侧的液柱却不一样高,所以会造成测量的不准确! 加个隔离罐后再做个迁移。至于偏大偏小视现场工况的实际值导致。一般情况下是偏大。
楼主之所以接受孔板流量计,是由于其结构简单和可靠性高。这个就不用说了。
在井口到处理厂之间的管线中,天然气如果挟带一定量的水和凝结液,那么挟带液体的气体流过孔板流量计能使计量的气体体积量减少,其大小与β比和挟带的液体体积有关。具分析测量误差是由于有β比值、安装因素和湿气影响引起的。所以说嘛,挟带液体对孔板流量计气体测量影响可能会导致很多问题,比如说:
1、用孔板流量计测量气体流量,当气体中挟带少量液体时,流量测量不确定度偏高,测量的湿气流量随着β比和雷诺数的增加而减少。在β比为0.7时,测得的流量低达1.7%。
2、当挟带少量液体时,在β比为0.5时表明孔板性能较好。但应将挟带液体在孔板上游脱出,以获得Z佳的计量性能。
3、高压空气/水试验确认了从现场收集的天然气孔板流量计的数据和低压空气/水的试验。通过比较旧的和新的流量计现场计量结果,表明孔板流量计计量的湿气流量减少达3%。
楼主第二问:
【答】
天然气生产过程中,管道中肯定有杂物,经过分离器上部安装的压力变送器会堵塞甚至破坏压力变送器,导致测量失灵,采用吹扫压力变送器就可以清理。
【吹扫原理】:通过利用压缩空气(或蒸汽)将管道中的杂物吹干净。而且还可以利用出气口检查控制系统内的洁净度。一般你们应该有规定,管道投产前,必须通过吹扫才能Z大限度地使系统达到清洁要求,因为这个吹扫可以清除较大的杂物,缩短系统吹扫的时间,为以后的系统吹扫奠定基础。
下班了。。我回去在整理整理(修改3次16点30分至18点30分)。因为天然气的现场我也不是很懂,这个一般天然气现场都有规范的应该。