孔板流量计由传感、变送、运算显示三大部分主要适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量,对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。投入运行Z重要的注意事项就是一定要在导压管内灌满水或注入的高温蒸汽冷却后才能启动运。
1.导压管系统注满冷水作导压介质,测量高温蒸汽一般通过冷水导压。在管线没输送蒸汽的情况下,打开一次阀,压力阀和平衡阀,关闭排污阀,直接从冷凝罐注水孔注入冷水,直至全注满为止。当然也可以关闭平衡阀和压力阀,打开一次阀引进高温蒸
汽慢慢冷却成水。这种方法由于蒸汽温度太高,容易损坏仪表,一般不采用。特别要注意测量高温蒸汽时导压管没注满水或温度很高严禁投入运行。测量压缩空气、冷水直接采用被介质导压。
2.调节压力变送器零点迁移,由于导压管内水柱产生一个附加压力,使压力显示仪要有附加读数,需要对这个附加压力调零,称零点迁移。具体作法:关闭一次阀,打开压力阀,接通电源。打开压力变送器外壳,调节迁移螺钉,使
压力显示仪的输出为零。
3.差压变送器排气或排液,导压管注满水后,在差压变送器的压容室内有时要聚集少量气体影响导压,必须进行排除。拧开正、负压容室下部的螺栓排液。一般新投入运行的仪表不用排液。检查导压管线系统无任何泄露,关闭所有阀门,准备投入运行!