仪器社区

干式喷淋空气压缩机是不是需要一个房间专门放置

飛仔丶 2015-11-26
评论
全部评论
一更时
干式喷淋空气压缩机不需要一个房间专门放置,空压机放在水泵房或者报警阀室内均可。
干式喷淋系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。与湿式喷水灭火系统相比,增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内。
干式喷淋空气压缩机的安装和使用时还要注意:
1、空气压缩机应停放在远离蒸汽、煤气迷漫和粉尘飞扬的地方。进气管应装有过滤装置。空气压缩机就位后,应用垫块对称楔紧。
2、经常保持贮存罐外部的清洁。禁止在贮气罐附近进行焊接或热加工。贮气罐每年应作水压试验一次,试验压力应为工作压力1.5倍。气压表、安全阀应每年作一次检验。
3、操作人员应经专门培训,必须全面了解空气压缩机及附属设备的构造、性能和作用,熟悉运转操作和维护保养规程。
4、操作人员应穿好工作服,女同志应将发辫塞入工作帽内。严禁酒后操作,不得从事与运行无关的事情,不得擅自离开工作岗位,不得擅自决定非本机操作人员代替工作。
5、空气压缩机起动前,按规定做好检查和准备工作,注意打开贮气罐的所有阀门。柴油机启动后必须施行低速、中速、额定转速的加热运转,注意各仪表读数是否正常后,方可带负荷运转。空压机应逐渐增加负荷启动,各部分正常后才可全负荷运转。
6、空气压缩机运转过程中,随时注意仪表读数(特别是气压表的读数),倾听各部音响,如发现异常情况,应立即停机检查。贮气罐内Z大气压不许超过铭牌规定的压力。每工作2~4h,应开启中间冷却器和贮气罐的冷凝油水排放阀门1~2次。搞好机器的清洁工作,空压机长期运转后,禁止用冷水冲洗。
7、空气压缩机停机时应逐渐开启贮气罐的排气阀,缓慢降压,并相应降低柴油机转速,使空压机在无负荷,低转速下运转5~10秒。空压机停转后,柴油机在低转速下继续运转5秒再停机。冬季温度低于5度,停机后应放尽未掺加防冻液的冷却水。
8、在清扫散热片时,不得用燃烧方法清除管道油污。清洗、紧固等保养工作必须在停机后进行。用压缩空气吹洗零件时,严禁将风口对准人体或其他设备,以防伤人毁物。
9、定期(每周)对贮气罐安全阀进行一次手动排气试验,保证安全阀的安全有效性。
10、搞好机器的清洁工作,空压机长期运转后,禁止用冷水冲洗。
14 0 2016-04-15 0条评论 回复
木子槿咯
不知道啊

不知道啊

不知道啊

不知道啊
5 0 2015-11-27 0条评论 回复
大爱shero
干式是和湿式相对的,湿式的管道里面是水,干式的管道里面是有压空气。干式系统和预作用系统的Z大区别是,预作用系统有报警系统,烟感温感报警后打开预作用阀转换成湿式系统,喷头爆掉就喷水,而干式,没有报警系统,直接喷头爆掉排气喷水!%D%A干式通常用在不能用湿式系统的场所,比如北方低温水结冰、高温水蒸气。%D%A预作用通常是用在不能漏水的地方,只有真的发生火灾了才能喷水,所以有报警系统先确认火灾,防止误喷!%D%A他们都是用在不能用湿式系统的场所,预作用系统可以替换干式系统,但干式系统不能替找预作用系统!说得够明白了吧!
1 0 2016-04-07 0条评论 回复
伤感街角既
1:他们之间的区别:干式是和湿式相对的,湿式的管道里面是水,干式的管道里面是有压空气。
2:干式系统和预作用系统的Z大区别是,预作用系统有报警系统,烟感温感报警后打开预作用阀转换成湿式系统,喷头爆掉就喷水,而干式,没有报警系统,直接喷头爆掉排气喷水!%D%A干式通常用在不能用湿式系统的场所,比如北方低温水结冰、高温水蒸气。%D%A预作用通常是用在不能漏水的地方,只有真的发生火灾了才能喷水,所以有报警系统先确认火灾,防止误喷!%D%A他们都是用在不能用湿式系统的场所,预作用系统可以替换干式系统,但干式系统不能替找预作用系统!说得够明白了吧!
1 0 2016-03-30 0条评论 回复
气度决定高度8
他们之间的区别:干式是和湿式相对的,湿式的管道里面是水,干式的管道里面是有压空气。干式系统和预作用系统的Z大区别是,预作用系统有报警系统,烟感温感报警后打开预作用阀转换成湿式系统,喷头爆掉就喷水,而干式,没有报警系统,直接喷头爆掉排气喷水!%D%A干式通常用在不能用湿式系统的场所,比如北方低温水结冰、高温水蒸气。%D%A预作用通常是用在不能漏水的地方,只有真的发生火灾了才能喷水,所以有报警系统先确认火灾,防止误喷!%D%A他们都是用在不能用湿式系统的场所,预作用系统可以替换干式系统,但干式系统不能替找预作用系统!说得够明白了吧!
5 0 2015-12-26 0条评论 回复