仪器社区

急! 空调压缩机里有空气怎么处理?

Senane丶 2011-03-25
海尔kfrd-26w/03-s5的型号,在移机安装的收氟过程中可能进了空气,现空调的制热效果不好,好不容易上升到了18、9度又倒室内温度,并且除霜频率很高,几分钟一次,结霜也不均匀。找海尔的售后服务过来,他们也只是拿个表在那里测,说什么是室外温度太低了,室内... 海尔kfrd-26w/03-s5的型号,在移机安装的收氟过程中可能进了空气,现空调的制热效果不好,好不容易上升到了18、9度又倒室内温度,并且除霜频率很高,几分钟一次,结霜也不均匀。找海尔的售后服务过来,他们也只是拿个表在那里测,说什么是室外温度太低了,室内温度老是上不来,室外温度有10左右就算低呀,那这个空调还有什么用。那隔壁用的格力空调就不会出现这些问题。哪位专业人员请帮忙指点一下。谢谢了!
评论
全部评论
甜蜜如果能倒带
压缩机有空气,可以到维修部排掉氟,在抽真空。
空调制热效果不好的原因有五:
1.空调制热正常,但是空调制热的适用面积小于使用空调的房间面积,比如该用50机(2匹)的,用的是35机(1.5匹),室温当然上不去,即额定制热量不够。
2.空调没有故障,由于室外气温在0度以下,影响了空调的制热效果。室外气温越低,空调的制热效果越差,即实际制热量不够。
3.定速空调本身制热正常,但是没有打开辅助电加热,少了一部分制热量。
4.空调制热正常,但是空调室内机滤网超过半个月没有清除灰尘。灰尘阻塞滤网,造成循环风量减少,即吹出的热量不够。
5.空调制热不正常,缺氟,制热量相当少。
三、原因有五的对应解决办法:
1.采用布帘子、喷绘人像隔断缩小房间面积。
2.使用空调时,同时使用暖风机或者取暖器。
3.定速空调在制热时,同时打开辅助电加热。
4.每隔半个月,清洗一次空调室内机的滤网。
5.空调疑似缺氟,请售后服务人员检查加氟。
14 0 2017-09-23 0条评论 回复
pjcdcxnt
系统有空气,找维修部排掉氟,再抽真空加氟。
1 0 2011-03-27 0条评论 回复
一更时
10左右可以正常工作,结霜不均匀,检测压力是福正常,缺少氟利昂也会造成结霜不均匀。空调是半成品,安装很重要,检查连接管道有没有压瘪变形,管道变形会导致氟利昂在运行时二次节流,引起制冷(制热)效果下降。进了空气会造成系统工作不稳定。
解决办法:1压力低缺少氟利昂,补加氟利昂
2管道变形,找安装人员修复
3进了空气,只能是把氟利昂放掉,重新抽真空后在加氟利昂
6 0 2011-03-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论