公司的螺杆空气压缩机(XK06-010-00096)的电机额定功率是37KW,

邹景方 2010-02-25
电压是三相380V AC,请问电流是多少,怎么算的?
评论
全部评论
坤201411
如果是两厢不考虑电机的损耗是功率处以电压就是电流如果是三相就要再处以根号3(我不知该怎样输入根号3)大约是1.7。你的空气压缩机额定电流是37*1000/380/1.7=57.3安
实际中还要考虑电机的损耗所以实际比算得的数大。
正如楼上述说用嵌形电流表一侧就知道了,这是实际的数值误差小的多。
18 0 2017-09-20 0条评论 回复
zyc狐狸吃小兔
3--78A之间
19 0 2010-02-26 0条评论 回复
不吃面的小浣熊
不用计算吧,用嵌形电流表一侧就知道了 ,2p-37电流69.8安
20 0 2010-02-26 0条评论 回复