仪器社区

可燃气体检测仪在现场安装时应注意什么

着个滥情年代 2017-11-09
评论
全部评论
1020445694
探测器既可安装于室内,也可安装于室外。现参照GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》及SY6503-2000《可燃气体检测报警器使用规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》,对点型可燃气体和有毒气体探测器安装位置,要求如下:
1、检测甲烷等比重较空气小的可燃气体时,当使用在各类工业环境时,除安装在高出释放源0.5m-2m的位置外,还应在厂房内Z高点气体易于积聚处设置,距释放源的水平距离宜小于5m;当使用于城市燃气相关环境时,如释放源距顶棚垂直距离不超过4m,探测器应设置在顶棚或距顶棚小于0.3m的墙上;如释放源距顶棚垂直距离超过4m,应设置集气罩或分层设置探测器。当设置集气罩时,集气罩宜设于释放源上方4m处,集气罩面积不得小于1m2,裙边高度不得小于0.1m,且探测器应设于集气罩内;当不设置集气罩时,应分两层设置探测器,Z上层探测器距顶棚垂直距离宜小于0.3m;Z下层探测器应设于释放源上方,且垂直距离不宜大于4m;距释放源的水平距离宜小于5m。检测固定释放源的氢气时,宜将探测器安装于释放源周围1m的范围中。
2、当检测液化气等比空气重的可燃气体时,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3-0.6m,且与释放源的水平距离宜小于4m。且须注意外界环境因素如雨水淋、溅等对探测器的损害,建议配备探测器防雨罩。
3、检测氨气等比重小于空气的有毒有害气体时,除安装在高出释放源0.5m-2m的位置外,还应在厂房内Z高点气体易于积聚处设置,且与释放源的水平距离宜小于1m。
4、检测硫化氢等比重大于空气的有毒有害气体时,采用距地面(楼地板)0.3m-0.6m左右的位置安装,且与释放源的水平距离宜小于1m。
5、检测与空气比重接近且易与空气混合的有毒气体如一氧化碳等,宜采用距释放源上下1m的范围安装。有毒气体比空气稍轻时,安装于释放源的上方,有毒气体比空气稍重时,安装于释放源的下方,且距释放源的水平距离不超过1m为宜。
6、探测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。
7、仪器的安装与接线除按制造厂规定的要求以外,还应遵照GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》有关规定执行。
8、选择安装位置时还需注意以下事项:
(1)目标气体在空气中扩散速度(与气体本身、空气密度、风向及风速等有关);
(2)通风也是必须考虑的因素,空气的流动将导致目标气体在某处积聚量大于另一处,探测器应安装在目标气体易于积聚的地方;
(3)探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口等易泄漏处附近方圆1m的范围内,并尽可能靠近,但不要影响其他设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境,要避开外部影响,如溅水、油及造成机械损坏的可能性,同时应考虑便于维护、标定;
(4)探测器安装于户外时,建议增加防雨罩,避免雨水、雪水等对探测器的影响。
(5)禁止将探测器直接安装在热源或振动源上;
探测器接地端子必须做好接地连接,接地电阻不大于4欧姆。
12 0 2017-11-10 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论