室内空气质量国家标准
GB/T18883-2002室内空气质量标准
序号
参数类别
参数
单位
标准值
备注
1
物理性
温度
℃
22—28
夏季空调
16—24
冬季采暖
2
相对湿度
%
40—80
夏季空调
30—60
冬季采暖
3
空气流速
m/s
0.3
夏季空调
0.2
冬季采暖
4
新风量
m3/h.人
30
5
化学性
二氧化硫SO2
mg/立方米
0.50
1小时均值
6
二氧化氮NO2
mg/立方米
0.24
1小时均值
7
一氧化碳CO
mg/立方米
10
1小时均值
8
二氧化碳CO2
%
0.10
日平均值
9
氨NH3
mg/立方米
0.20
1小时均值
10
臭氧O3
mg/立方米
0.16
1小时均值
11
甲醛HCHO
mg/立方米
0.10
1小时均值
12
苯C6H6
mg/立方米
0.11
1小时均值
13
甲苯C7H8
mg/立方米
0.20
1小时均值
14
二甲苯C8H10
mg/立方米
0.20
1小时均值
15
苯并[a]芘B(a)P
mg/立方米
1.0
日平均值
16
可吸人颗粒PMl0
mg/立方米
0.15
日平均值
17
总挥发性有机物TVOC
mg/立方米
0.60
8小时均值
18
生物性
氡222Rn
mg/立方米
2500
依据仪器定
19
放射性
菌落总数
Bq/立方米
400
年平均值(行动水平)
①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值;
②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。
GB/T50325-2001室内空气质量标准
民用建筑工程室内环境污染控制规范修订版8月1日起实施
提出民用建筑室内环境污染控制的新要求
购买新房注意室内环境甲醛污染和放射性污染问题
为了进一步控制室内环境污染,提高民用建筑工程的室内环境质量,日前国家建设部对实施4年多的《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50235》进行了局部修订。根据建设部2006年第428号公告要求,修订版的《规范》将于2012年8月1日起强制实施。