仪器社区

求助:5P空调储液罐和毛细管

偶—会哭的石头 2013-09-13
一台旧冷暖5P外机的空调储液罐丢失和电子阀坏了。用通用板,现想改为用毛细管的,特此请教各位师傅指点。 @8 g. L Y9 S* ~3 V1、如何简单快速知道毛细管的长度,如用空气打压一般几个压?/ C# Z9 a P3 }# U. 6 w1 x5 T2 y# d2、储液灌旧的买不来如何自制。我的... 一台旧冷暖5P外机的空调储液罐丢失和电子阀坏了。用通用板,现想改为用毛细管的,特此请教各位师傅指点。 @8 g. L Y9 S* ~3 V1、如何简单快速知道毛细管的长度,如用空气打压一般几个压?/ C# Z9 a P3 }# U. 6 w1 x5 T2 y# d2、储液灌旧的买不来如何自制。我的做法:用氟罐钻两眼把液管插入,一进一出,两个管子的深度是不是都到底或是一高一低???. J2 `& o, [1 K$ @请师傅们分析一二,谢谢
评论
全部评论
山东肥城汶阳镇
1,电子阀不知道你说的是电子膨胀阀吗?要是的话换毛细管有诸多问题。要不是的话就换双向膨胀阀或是单项膨胀阀加导向桥(由四个单向阀组成内似与二极管全桥)。不过就是成本高了。# a; V( V# ~9 I, v' t% E2,氟管的承压范围不足,所以Z好换个新的储液罐免得出现更大问题。
18 0 2013-09-14 0条评论 回复
情商Uu82ko8
这样的机器还修啊,便宜的话就不要修了,毛细管在旧机上拆,回气罐可以不要
3 0 2013-09-14 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论