仪器社区

请教专家开炼机、炼胶机三相四线怎么连接

爷们副了 2013-08-19
如上图,N、2、4、6分别连接哪个?对应A\B\C吗?如果那样,零线接哪里呢?设备是一个XK160的炼胶机,懂得帮忙解答一下,谢谢!
评论
全部评论
沸腾王爷
这种设备在设备上应该挂有一个小配电箱,里面把二次回路已经接好了,现在我们只要把电源线接上就行了,diyi张图的漏电开关Z左侧的接线柱就是N零线,L1,L2,L3对应A,B,C,你得意思是设备出来的线只有ABC,那就不需要零线,直接三根火线就行了。电路图很简单,就是一个正反转和两个指示灯。为了保证用电安全,建议你采用TN-C系统供电,接完了ABC,再单独拉一根线,一端接diyi张图里的N端,另一端接设备金属可导电外壳。这样做的好处是如果设备某一相漏电,就会和零线行成短路电流,漏电断路器就立即断开,保证了人身安全。
6 0 2013-08-20 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论