仪器社区

高压进出线柜的速断电流一样会怎么样?进出线柜哪个断路器先跳开??

沙沙大 2013-03-12
评论
全部评论
遗ˇ莣
整定电流一样,很难说谁先跳了。因为两侧互感器的差异即两侧继电器整定的误差不同。
8 0 2013-03-13 0条评论 回复
殊荣蜀殇
那要看短路点发生在哪里,如果发生在出线侧,应该还是出线侧先跳。
6 0 2013-03-13 0条评论 回复
tmapswxf8
应该是出线柜断路器先跳,速断一般是对线路的首端保护,而不能保护整个线路全长,一般也是短路电流很大时瞬时断开断路器,相对线路首端来说,出线柜比进线柜更靠近事故点,所以我估计是出线柜先跳。
20 0 2013-03-16 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论