仪器社区

开利压缩机的管道压力多少

276853166 2018-07-10
评论
全部评论
请叫我王爷呗
30HXC用的是R134a制冷剂,国家标准空调工况,制冷时,冷却水进水32℃,出水温度37℃,那么冷凝温度取38℃(也即趋近温差1℃),对应的R134a制冷剂饱和冷凝压力大约9bar左右(压力吧,表压的话减去1bar),排气压力略微比冷凝压力高一点点(0.1bar左右)。实际当中您的机组冷凝温度估计要比这个高,那指的是即使37℃出水,估计趋近温差不只1℃,所以冷凝温度估计38.5甚至39都可能。这个也不能说是不正常,1-1.5都是可接受的。至于冷却水温度不能保证的情况下,更不用说了,偏高的话机组能效比就下降,太低(比如低于25℃)那么机组容易跑油(报低油压故障)等。
14 0 2018-07-11 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论