仪器社区

特灵离心机高压报警是咋会事?

whgpxutj822597 2013-08-13
显示高压报警
评论
全部评论
大兄弟借篮球
特灵离心机高压报警是因为:机组内有大量不凝性气体或者冷却水不正常,导致主机工作时冷凝器压力过高,当压力达到15磅时,主机自动报警高压切断停机。
检查方法:
diyi,检查机组的排气装置是否工作正常,是否能排出气体,排气装置吸气温度有没有正常的波动。
第二,检查机组的冷凝器的水流是否正常个人判断为主机有泄漏,大量空气进入主机,如果排气正常,请将排气设置为72小时报警无效进行排气 。
12 0 2016-05-01 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论