仪器社区

离心机的喘震怎么解决

happy半曦日晨 2013-07-23
离心机的喘震怎么解决 ?
评论
全部评论
chpmkccd
特灵500冷吨的是CVHE还是CVHG的?是3级离心机吧,检查一下你的机组的CH530面板,看看是不是有报警显示。如果有报警建议找特灵维修,特灵的离心机组采用的是独特的ZL技术,机组整体是负压状态,一旦出现喘震,那么有几种情况,1。机组泄露,这种情况可以通过检查排气装置来观察到,在面板的报告一拦里有关于排气的报告,他有一个每天排气分钟限制,超过就会报警,如若出现该情况,很遗憾,你的机组需要捡漏,2。冷凌器蒸发器趋近温度高,趋近温度是冷媒与冷冻冷却水之间的温差,该温差过高,就表示你的机组传热效果变差,这也会导致特灵机组穿喘镇,趋近温度也是在报告栏的冷凌器蒸发器报告中可以看到,到达5摄氏度是就需要清洗了。3。机组进水 。从排气装置的下方的过滤器处的观察镜可以观察到,干湿是用英文缩写的,有对应的颜色,很容易看出来。这种情况Z麻烦,建议你找到你所在城市的特灵办事处解决该问题
4 0 2016-11-08 0条评论 回复
请叫我王爷呗
清洗冷却水进口的虑网
7 0 2013-07-24 0条评论 回复
go小猪猪12138
喘振有两种,一种是在低负荷下产生;另一种是在冷凝水温度过高时产生.前者常发生在过渡季节;后者发生在高温高湿的环境下.在实际运行中如何避免离心机的喘振呢?对前一种,如果离心机低于50%时,索性将冷冻水的出水温度设定在5-6度,运行一段时间后,停掉离心机,待回水温度升高到一定水平(如15-16度)时,再开启离心机.通过改变系统冷冻水的内能,达到蓄冷<--->放冷的目的,(40%负荷时)停开之比会超过3:1.
11 0 2013-07-24 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论