仪器社区

全站仪放样的具体操作过程?

海上大雄 2012-09-06
评论
全部评论
半山七里大本营
全站仪放样的流程和注意事项:
一、放样前的准备工作:
1、检查全站仪是否在鉴定证书合格期内,确定是否为可用正常设备。
2、检视全站仪脚螺旋和微调等螺旋是否在初始零位置;仪器箱内量高钢尺,海拔仪和温度计等工具是否齐全。
3、在全站仪中新建项目,将已知控制点坐标和放样点设计坐标上传到全站仪的新建项目中。
二、到作业区后,在甲方给定的已知控制点上架好全站仪,对中整平,量取仪器高。接下来进行测站定向工作:
1、输入测站点(控制点)点号GPS1,全站仪自动提取对应已知控制点的坐标和高程,确认后输入仪器高。
2、输入后视点(控制点)点号GPS2,全站仪自动提取对应已知控制点的坐标和高程,输入后视点棱镜高。
3、望远镜瞄准后视点棱镜,然后按测量键并确认,完成测站后视定向工作。
4、定向起算边长的检核:使用全战仪的放样功能,放样后视点GPS2,检查起算边长误差是否符合精度,通常实测边长与坐标反算边长的相对误差应小于1/4000。否则,测站点或后视点就有问题。
三、开始放样甲方给定的放样点位:
1、输入放样点点号,全站仪自动提取对应已知控制点的坐标和高程,并显示放样点与测站点的方向和距离偏差。
2、将水平度盘旋转到放样点方向,并锁定水平度盘,使用望远镜粗瞄,通知立尺员到达预定放样点方向上,指挥立尺员面对仪器方向向左或者向右移动棱镜。
3、指挥立尺员调整棱镜,使棱镜在望远镜视线以内,Z终到达全战仪望远镜十字丝附近,然后测量距离,全战仪显示当前棱镜位置的前后偏距,并指挥立尺员相对仪器方向的前进或后退的距离。
4、接近放样点设计坐标位置处时,望远镜瞄准棱镜杆根部,指挥立尺员调整方向,使得棱镜杆根部位于望远镜竖丝方向上,然后竖向转动望远镜瞄准棱镜,再次测量距离,再次指挥立尺员相对仪器前进或后退的距离,直至Z终放样点的方向和距离的偏距都满足放样精度的。(要特别注意:在以上放样过程中,水平度盘始终锁定在放样点的方向上,观测员须指挥立尺员来调整棱镜位置到达指定的方向)
5、方向和距离偏差在0-4cm内时,确认并通知立尺员定桩,观测员必须锁定水平度盘且用望远镜注视定桩的方向,定桩时须指导定桩人,确保让十字丝竖丝切在木桩的ZX,以及木桩前后不能偏移过大,定下木桩后,须在桩顶再次立好棱镜进行方向和距离的微调(如果位置不在桩顶面上,可以敲击木桩进行少量的调整,然后使用混凝土浇筑固定),达到放样精度要求后,在木桩上钉下小钉子后再次架上棱镜。询问棱镜高后,修改测站棱镜高,进行测量并记录实际放样点的坐标和高程,可对比设计坐标和实际放样点的坐标,准确放样的话距离和方向的平面偏差不超过5mm。
四、在所有点位放样完后,引导甲方人员进行现场指认放样点的桩位,并在放样交验单上签字确认。
11 0 2017-10-10 0条评论 回复
hexiang66666
建站,设置测站点和后视点,照准后视完成定向,开始放样。
也可以用后方交会
13 0 2012-09-09 0条评论 回复
日和春人
你看看仪器说明书,或者看看课本吧!
2 0 2012-09-07 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论