一体化物位计的常见问题。
-
我公司用一体化物位计来测量液碱灌中液碱的高度,经常会出现显示为0的情况,或为负,以为是探头结露的问题,所以定期擦擦,可是都后面出现的频率越来越高,而且有时一上3m,就会变为0 。(我们液碱进罐前是有点热的)
全部评论(3条)
-
- gjbggc 2013-03-05 00:00:00
- 1,接线盒内进水。2,泡沫影响超声波回声。3,温度超过工作许可。4,物位计安装位置不符合要求,离壁太近等。5,物位计设置错误,3米后进入测量盲区。6,物位计坏了需更换。
-
赞(12)
回复(0)
-
- 598708211 2013-03-06 00:00:00
- 这个应该是因为信号不理想造成的。如果只是结露,加大信号强度就可以了。我觉得应该在安装上找找原因。罐体安装很多都会有一段加长管,建议探头表面尽量露出来。
-
赞(15)
回复(0)
-
- 嗷dd 2013-03-05 00:00:00
- 从你的描述看,关键点还是在于 碱液的凝结问题 嫌疑Z大 这种位置 我们根本不推荐使用超声波液位计,应该用抗凝露的雷达物位计; 唐山某化工厂,有2个罐子,高温碱液注入。当时我选型的是抗凝露的26G雷达物位计;由于造价以及其他原因,Z终使用了国内一家企业自产的超声波液位计,开始的1周据说用的还行,我很纳闷,到现场一看,明白了,那超声波探头前端有小脸盆那么大,功率也是很大的型号。2个多月以后基本上和你描述的差不多了。出了问题就搽探头,后来他们班长规定,每天上班先搽一次,再后来就是每天搽好多次。智能型的超声波液位计有一个设计:回波差的时候,它会自己使劲,就像人看不清楚的时候就时间瞪大眼一样,久而久之。。。近视了。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 一体化物位计的常见问题。
- 我公司用一体化物位计来测量液碱灌中液碱的高度,经常会出现显示为0的情况,或为负,以为是探头结露的问题,所以定期擦擦,可是都后面出现的频率越来越高,而且有时一上3m,就会变为0 。(我们液碱进罐前是有点热的)
- 物位计的发展历史谁能把物位计Z近几年的
- 音叉物位计和电容式物位计哪个好
- 物位计的发展历史
- 谁能把物位计Z近几年的发展情况和当前情况说明下!谢谢啦!
- 射频导纳物位计的介绍
- 射频导纳物位计的调试
- 电动阀的常见问题
- 交流电机的常见问题
- 挤出机的常见问题
- 聚合酶链式反应的常见问题
- 数据采集器的常见问题
- 旋转蒸发仪的常见问题
- 平板式射频导纳物位计
- 激光物位计的测量原理
- 什么牌子的物位计比较好?
- 射频导纳物位计的外形结构
- 物位计和料位计的区别
- 我想知道物位计和料位计的区别是什么?看了几个回答,都不是我想要的答案!比如物位计字面理解是测量物体位置的仪表,那指的是固体还是包括液体呢?料位计应该是测量固体、粉末等的吧?多谢喽!
- 继电器常见问题
- 色谱常见问题
- 色谱常见问题是什么... 色谱常见问题是什么 展开
- 光度计常见问题
1、分光光度计可应用于哪些行业?
答:可广泛应用于化工、制药、生化、冶金、轻工业、纺织、材料、环保、医学化验及教育等行业, 是分析试验领域中重要的质量检测仪器之一, 是常规实验室的必备仪器。
2、在选购仪器时应注意哪些主要指标?
答:波长范围、波长准确度、光度准确度、杂散光、稳定性、噪声水平、单光束或双光束、固定带宽或可调带宽。
3、海能是如何保证光路系统更稳定的?
答:海能光度计系列产品的光路系统中所有的元器件都固定在加强加厚的底板上,不会因为底板的变形或外部的轻微震动而影响光路的精确性。光路系统中灯源、检测器及核心部件均为原装进口。
4、为何需要配置PC套件?
答:PC套件也被称为电脑控制软件或工作站,能让用户更为方便地操作仪器。主要方便用户对数据的储存以及对实验曲线的更细致的分析。可实现更多附加功能。
5、PC套件都能实现哪些功能?
答:光度测量、定量测试、定性测试、动力学测试、多波长测试、DNA/蛋白质测试及数据图谱的处理。
6、单光束与双光束有什么区别?
答:单光束:能量集中,信噪比高,结构简单。不能抵消因杂散光、光源波动、电子学的噪声等对测试结果的影响。双光束:不仅消除了光源引起的误差,同时抵消了溶剂引起的误差,抵消部分杂散光,抵消噪声。使测试结果更加准确稳定。
7、固定带宽与可调带宽有什么区别?
答:如果要用到定性分析,带宽可调会更好。带宽越窄,单色性越好。但是,在实际应用中,单色性好了,光的能量变弱了,测试结果波动会变大。所以,带宽并不是越窄越好。而是根据样品而定,一般带宽的选择是随着带宽的变窄、吸光度不变化的Z大带宽为Z佳测试带宽。
8、氘灯和钨灯更换是否方便?
答:氘灯、钨灯更换简单,只需将已损坏的灯摘下,装入新的即可,无需再为调试光路而费心。
(来源:济南海能仪器股份有限公司)
参与评论
登录后参与评论