我公司用一体化物位计来测量液碱灌中液碱的高度,经常会出现显示为0的情况,或为负,以为是探头结露的问题,所以定期擦擦,可是都后面出现的频率越来越高,而且有时一上3m,就会变为0 。(我们液碱进罐前是有点热的)
从你的描述看,关键点还是在于 碱液的凝结问题 嫌疑Z大
这种位置 我们根本不推荐使用超声波液位计,应该用抗凝露的雷达物位计;
唐山某化工厂,有2个罐子,高温碱液注入。当时我选型的是抗凝露的26G雷达物位计;由于造价以及其他原因,Z终使用了国内一家企业自产的超声波液位计,开始的1周据说用的还行,我很纳闷,到现场一看,明白了,那超声波探头前端有小脸盆那么大,功率也是很大的型号。2个多月以后基本上和你描述的差不多了。出了问题就搽探头,后来他们班长规定,每天上班先搽一次,再后来就是每天搽好多次。智能型的超声波液位计有一个设计:回波差的时候,它会自己使劲,就像人看不清楚的时候就时间瞪大眼一样,久而久之。。。近视了。