1、是二次接线端子排,下面两个端子是接地端子。
2、中间继电器,上面安装的是顶部式辅助触点(主触点不够扩展用)。
3、上面两个是接触器,接通和切断主电路用的,下面一个是热继电器,保证负载不会被堵转烧毁电机用的。(热继电器在1.5倍电流时会在十几秒钟后断开辅助触头。主接触器线圈和辅助触头串联,从而再断开主接触器,达到保护电机目的)。
4、熔断器,控制电路短路保护用的。数值小1-10A之间吧
5、熔断器,主电路短路保护、过载保护用的。电流值较大。一共是6个,分成两路三相交流回路。
6、熔断器,短路保护用的,具体功能看电路图了。
7、隔离变压器,500VA的(看不清楚),可以将输入电压变成不同的电压,已达到控制电路电源的要求
8、主电路电源输入端子,右边的小端子是接地端子。将柜体等接地用。