不能用接地电阻测量仪代替兆欧表测量绝缘电阻,但在没

焦阳旭 2017-03-28
评论
全部评论
车建保
摇表,即兆欧表是用来测量绝缘电阻的,正常的电气设施绝缘电阻很大,故以地兆欧地作计量单位。而接地电阻要求越小越好,只有几个欧姆,更主要的是接地电阻是分散性电阻。因此不能用兆欧表测量接地电阻。而是用接地电阻测量仪。