仪器社区

如何测试金属外壳接地的可靠性

高山20002511 2009-03-18
我做的是一个直接连接220V交流的金属外壳电器,现在想知道如何测试每个金属部件是否接地正常,详细的测试方法
评论
全部评论
angtuopinn
安照GB或GE标准的要求,金属件是否接地正常称之为保护电阻连续性,标准规定值为不大于100毫欧,实际测量值往往只有几个毫欧。测量方法可以选用数字接地电阻测试仪,也可用楼上推荐的方法,只是该方法多用于测量系统主接地电阻,而保护电阻连续性是测量每个金属件与主接地之间的电阻值。
13 0 2009-03-19 0条评论 回复