zo7pt9
  测量接地电阻不能用万用表,因万用表没有这个要求的精度,接地电阻仪起码能有0.01欧读数,
1.采用三相五线制的地线作为防静电地线
2.独立的防静电地线(与电源地线分开)
(1)防静电地极接地电阻<10Ω。
(2)防静电地面或地垫:表面电阻值105-109Ω,摩擦电压<100V。
(3)防静电墙壁:电阻值5×104-109Ω。
(4)防静电工作台垫:表面电阻值105-109Ω;摩擦电压<100V;对地系统电阻105-109Ω。
(5) 防静电工作椅面对脚轮电阻105-109Ω。
(6) 防静电工作服、帽、手套摩擦电压<300V;鞋底摩擦电压<100V。表面电阻值105-109Ω。
(7) 防静电腕带连接电缆电阻1MΩ;佩带腕带时系统电阻750KΩ-1O.5MΩ。脚跟带(鞋束)系统电阻105-108Ω。
(8)物流车台面对车轮系统电阻105-109Ω。
(9)料盒、周转箱、PCB架等物流传递器具表面电阻值103-109Ω,摩擦电压<100V。
(10)包装代、盒摩擦电压<100V。
(11)人体综合电阻105-109Ω。
3 0 2017-09-07 0条评论 回复
asd婷90
人体防静电地线与设备要绝缘,与大地要保证2-3兆欧的电阻
15 0 2011-07-31 0条评论 回复
司徒溪云
静电地线与安全地线的阻值要小于10欧,要有专业的设备进测量!但是设备较为昂贵!一般要上万元!用万用表是不能测试阻值的。
但是用万用表是可以测试静电接地线与安全地线是相连接的:
1,用万用表的交流档测静电接地线与火线的电压有220V。
2,用欧姆档测试静电接地线与设备地线的阻值应为无穷大!(防止静电地线与设备地线相连接)。
不知对你有用没有?