电梯主接触器不吸合是怎么回事?
dszg1muuc013
2017-11-11
评论
全部评论
lifeup伊利
接触器不动作,原因可能有以下几种:
控制电路开路,导致线圈供电失败,接触器自然就不动作了。——你把万用表打到蜂鸣档,以电器元件为分界点,量一下控制电路的每一段线路,即可找出问题所在。
接触器线圈烧了,你单独给继电器线圈通电试试,如果接触器动作说明继电器没问题,否则接触器线圈烧了。
如果以上两处均没问题,那应该就是程序出错了。
1
0
2017-11-12
0条评论
回复
质数表就
1看接触是否线圈烧吗?用万表可测阻值。2着安全回路是否正常,安回包括门联锁等回路如果有一点断开,安全接触器不吸合,主接触也不吸合。一部一部查。
7
0
2017-11-12
0条评论
回复