根据电机功率怎么选型交流接触器以及开关? - 仪器网
仪器社区

根据电机功率怎么选型交流接触器以及开关?

峻的家 2012-12-17
评论
全部评论
lmmbuty
根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择断路器、接触器、热元件及导线的计算方法如下:
1、电动机的容量设为 X (kW),则电动机的额定电流为:2*X( A),一般情况下,跟电动机铭牌上的额定电流相差很小,如果不确定的话,可以拿电动机手册查一下。
例如:电动机功率 7.5(kW),则额定电流为15(A);
电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A)。

2、选择断路器如下:
电动机的容量设为 X (kW),则电动机的额定电流为:2*X (A),一般情况下,选择断路器的额定壳架电流容量是 4*X (A)左右,断路器的额定热脱扣电流选择为(2.5~3.2)*X (A)左右。
例如:电动机功率 7.5(kW),则额定电流为15(A),断路器的容量应该是 32 (A);
电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A),断路器的额定壳架电流容量应该是 250 (A),则断路器的额定热脱扣电流选择为150(A)左右。

3、接触器选择同上,即(3.5~4)*X (A)。
注意:风机、泵类的断路器和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大。

4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数。
16 0 2018-02-24 0条评论 回复
wang97107859
根据电机功率乘2就是电机电流的约值,交流接触器容量应为电机电流≥2倍才耐用,断路器为电机电流≥1.4倍。
3 0 2012-12-18 0条评论 回复
老不丁点
交流接触器一般选择比电机额定功率大一个级别,断路开关一般比电机额定电流大一倍,比如3KW三相异动电动机额定电流6A,就选择9A的交流接触器,12A的断路器。
4 0 2012-12-18 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论