根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择断路器、接触器、热元件及导线的计算方法如下:
1、电动机的容量设为 X (kW),则电动机的额定电流为:2*X( A),一般情况下,跟电动机铭牌上的额定电流相差很小,如果不确定的话,可以拿电动机手册查一下。
例如:电动机功率 7.5(kW),则额定电流为15(A);
电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A)。
2、选择断路器如下:
电动机的容量设为 X (kW),则电动机的额定电流为:2*X (A),一般情况下,选择断路器的额定壳架电流容量是 4*X (A)左右,断路器的额定热脱扣电流选择为(2.5~3.2)*X (A)左右。
例如:电动机功率 7.5(kW),则额定电流为15(A),断路器的容量应该是 32 (A);
电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A),断路器的额定壳架电流容量应该是 250 (A),则断路器的额定热脱扣电流选择为150(A)左右。
3、接触器选择同上,即(3.5~4)*X (A)。
注意:风机、泵类的断路器和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大。
4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数。