7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
高瑞敏418
2010-02-03
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
评论
全部评论
sfppscy72557
7、5千瓦三相异步电动机,额定工作电流为7、5*2=1,启动电流约为两倍以上即1*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于1的额定范围,一般可调至16A-18A左右。有空气开关不主张选熔断器,若选就选30A快速熔断器。电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
15
1
2017-11-22
0条评论
回复
乄陌上青丝语丶
7.5KW的电机额定电流在16--17 A。工厂内算法 空开25-30,接触器25-45,热继电器设定约18-19A,铜电缆电流密度6--9A/平方毫米。私企或短时运行取小数就行铜电缆电流密度9A/平方毫米以上。
15
0
2010-02-04
0条评论
回复
袁皓dQCO8
D型空开 20A
CJ20-25交流接触器
LR1-D16321热继电器
电缆1.5平方三相四芯
3
0
2010-02-04
0条评论
回复
cherishwe
7.5KW电机额定电流约1附近,空开容量应大于电机额定电流的1.4倍附近,取2为宜;接触器取40A,热继电器设定电流为16A;2.5平方铜芯电缆。
10
0
2010-02-04
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题
如果要控制伺服
电机
需要
准备什么?
415
伺服电机/驱动器
家用无塔供水用
接触器
继电器
电接点压力表怎么接线
750
电接点压力表
接触器
、
继电器
的线圈电压和主触头电压是根据什么来确定的
388
接触器
电梯有几个
接触器
,
继电器
928
接触器
手里有个fuji的时间
继电器
,请教怎么接线的,我有接线图
899
继电器
为什么dcs系统要用那么多的
继电器
?
712
DCS
电厂DCS 怎样通过
继电器
远程控制水泵的 ??
587
DCS
PLC内部的断电保持
继电器
1064
PLC
plc红外自动门模型,人体红外感应模块,plc,
继电器
,怎么连线?
702
PLC
用java(modbus4j)如何给
继电器
发送RTU消息?
665
RTU
加载中...
已显示全部信息
评论
选购仪器 上yiqi.com
仪器网络推广
品牌网上传播
长按识别二维码查看信息详情