仪器社区

7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器

高瑞敏418 2010-02-03
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
评论
全部评论
sfppscy72557
7、5千瓦三相异步电动机,额定工作电流为7、5*2=1,启动电流约为两倍以上即1*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于1的额定范围,一般可调至16A-18A左右。有空气开关不主张选熔断器,若选就选30A快速熔断器。电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
15 1 2017-11-22 0条评论 回复
乄陌上青丝语丶
14 0 2018-05-23 0条评论 回复
向阳华仔夫子岭
7.5KW的电机额定电流在16--17 A。工厂内算法 空开25-30,接触器25-45,热继电器设定约18-19A,铜电缆电流密度6--9A/平方毫米。私企或短时运行取小数就行铜电缆电流密度9A/平方毫米以上。
15 0 2010-02-04 0条评论 回复
袁皓dQCO8
D型空开 20A
CJ20-25交流接触器
LR1-D16321热继电器
电缆1.5平方三相四芯
3 0 2010-02-04 0条评论 回复
cherishwe
7.5KW电机额定电流约1附近,空开容量应大于电机额定电流的1.4倍附近,取2为宜;接触器取40A,热继电器设定电流为16A;2.5平方铜芯电缆。
10 0 2010-02-04 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论