仪器社区

关于直流接触器如何选型的问题!

794687439qq 2009-03-31
1.我的电机的200W.24V直流.50转/分 请问该选什么样的接触器? 2.请问直流接触器有哪几个接点?
评论
全部评论
新航星洗涤设备
直流接触器的动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。
选择接触器时应注意:
1、主触头的额定电压 ≥ 负载额定电压。
2、主触头的额定电流 ≥ 1.3倍负载额定电流。
3、线圈额定电压。当线路简单、使用电器较少时,可选用220V 或380V;当线路复杂、使用电器较多或不全的场所,可选用36V、110V或127V。
4、接触器的触头数量、种类应满足控制线路要求。
5、操作频率(每小时触头通断次数)。当通断电流较大及通断频率超过规定数值时,应选用额定电流大一级的接触器型号。否则会使触头严重发热,甚至熔焊在一起,造成电动机等负载缺相运行。
9 0 2017-09-14 0条评论 回复
乄陌上青丝语丶
不频繁启动10A足以
13 0 2009-04-01 0条评论 回复
向阳华仔夫子岭
选择公式I=P/V I=220W/24V=8.33A 10A接触器即可,如果起停频繁可适当放大容量
4 0 2009-04-01 0条评论 回复
jh浩子love
10A 的接触器,但实际上由于启动与关闭电流比较大的原因,用20A的接触器更好
直流接触器有两个主接点,辅助触点一般有两对
9 0 2009-04-01 0条评论 回复
声明sh
  直流接触器的选用需计算一下参数,符合即可选用。
  1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.
  2.根据直流接触器主触头的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.
  3.主触头的额定电压 接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.
  4. 操作频率的选择 操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器.
  5. 线圈额定电压的选择 线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.
10 0 2015-08-11 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论