先看交流接触器是220伏的还是380伏的(看接触器的线圈 在接线柱下面或者附近有标明)接线是220伏的接线柱1 ,3 ,5(L1,L2, L3)接380伏的三根相线 相线进 2, 4, 6(T1, T2, T3)接到用电器三接线头(380伏的三个电阻丝三接头)温控器两接头一头接L1,L2,L3 三个中的一个 另一接头接交流接触器A1, A2 两个中的一个接触器剩下的一个接头A1,(或A2)接到零线上(三相四线的零线) 交流接触器是380伏的接法接线柱1 ,3 ,5(L1,L2, L3)接380伏的三根相线 相线进 2, 4, 6(T1, T2, T3)接到用电器三接线头(380伏的三个电阻丝三接头)温控器两接头一个接L1,L2,L3 三个中的任意一个 另一接头接交流接触器A1, A2 两个中的一个接触器剩下的一个接头A1,(或A2)接到L1,L2,L3,三个中剩下的两个当中的一个由于本人不会在电脑上作图 所以就只能这样跟你讲了希望对你有帮助