我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点
1、接触器线圈断路,
2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的Z低要求。
3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.
4、检查电源是交流还是直流。
6、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。