接触器cj×2 4011多大电流用多大电机 - 仪器网
仪器社区

接触器cj×2 4011多大电流用多大电机

zozx99vx 2017-09-11
评论
全部评论
lifeup伊利
您好:
cj×2--接触器设计型号
40 ---额定工作电流
11 ---一对常开、一对常闭辅助触点。
电动机的功率估算可以1个千瓦2个安培。
40A的接触器考虑到电动机的启动电流因素,可以带15KW的三相异步电动机,但是电动机需要有降压启动措施。
7 0 2017-09-11 0条评论 回复