赖赖赖自己吧10
(1)测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档进行测量(若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈)。
(2)检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。
(3)检查转轴是否生锈或歪斜。如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件,使转轴转动灵活。
4 0 2017-10-14 0条评论 回复
QQ1806270651
也有可能主电源线径太小
8 0 2018-05-29 0条评论 回复
whcjtl
没有自保电路.
13 0 2010-07-02 0条评论 回复
acelv529
那要看你用的是降压启动还是单独的直接启动,如果是降压启动,可能是电流过大,或电动机轴抱死,或时间继电器损坏。如果是直接启动也有以上原因,除继电器外。建议你卸下负载,启动看看,能不能吸合,如果不能就跟换,如果能,就检查一下电动机是否正常
5 0 2010-07-02 0条评论 回复