仅用两个接触器(不用按钮开关)能实现互锁吗,怎么实现?
十字绣392
2012-05-28
评论
全部评论
efghxhh
可以,接触器一的辅助常闭触点与接触器二的控制线圈串联,接触器二的辅助常闭触点与接触器一的控制线圈串联。
1、当两个接触器都断开时,两个常闭辅助触点均闭合,可以闭合任意一个接触器。
2、接触器一闭合时,接触器二的线圈断电,接触器二不能闭合。
3、接触器二闭合时,接触器一的线圈断电,接触器一不能闭合。
13