如下,很详细:
安装前:选型合理
一选类型。根据电路中负载电流的种类选择,交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
二选主触头额定电压。接触器主触头额定电压应等于或大于负载的额定电压。
三选主触头额定电流。所选接触器主触头的额定电流应等于或大于负载电路的额定电流。如果接触器控制的电动机需要频繁启动或频繁正反转,应选主触头额定电流高一个等级的接触器,即接触器要降低容量使用。同时,选择接触器主触头的额定电流时,应尽量减小接触器的过载倍数,按轻任务设计的接触器通常不能用于重任务,否则,必须降低容量使用。
四选吸引线圈工作电压。一般控制线路比较简单,所用接触器数量较少时,应选择吸引线圈额定电压为380伏或220伏的接触器;相反,如果控制线路比较复杂,电器数量又比较多,为了安全起见,接触器吸引线圈的额定电压可选低一些,但这时需要加一个控制变压器。
五选防护。接触器可能在不同的工作环境下使用,比如油污、粉尘、高温、高湿、易燃易爆气体等恶劣环境。因此,应根据使用环境的特点,选择具有相应防护措施的接触器,如防尘式、防爆式、防水式等。
六选操作频率。操作频率是指控制电器每小时允许操作的操作次数。对于接触器来说,目前操作频率一般有300次/小时、600次/小时、1200次/小时等。由于接触器操作频率影响灭弧室的工作条件,对于接触器还会影响线圈及铁芯的升温,严重者可能使线圈过热而烧毁。因此,所选接触器的操作频率Z好应大于负载实际需要的操作频率,否则,影响接触器的使用寿命。
安装前:仔细查看
一查铭牌上数据与实际使用要求是否相符。安装前应检查接触器的铭牌及线圈上的数据(如额定电压、电流、操作频率和负载因数等)是否符合实际使用要求。
二查接触器的外观与活动部分。要求接触器的外观应无机械损伤,灭弧罩应完整无损,固定要牢固。用于分合接触器的活动部分动作应灵活无卡阻现象。
三查铁芯极面是否涂有防锈油。当接触器铁芯极面涂有防锈油时,防锈油的粘滞性有可能造成接触器断电后不释放,因此,安装接触器前应将铁芯极面上的防锈油擦净。
四查参数。安装前应检查和调整接触器触头的工作参数(开距、超程、初压力和终压力等),并使各极触头同时接触。
五查电阻。安装前应用万用表测量接触器的线圈的直流电阻,看是否符合要求;用500伏兆欧表,测量接触器的绝缘电阻,要求相间绝缘电阻阻值不低于10兆欧。
安装时:正确安装
一是安装位置便于散热。接触器一般应安装在垂直面上,倾斜度不得超过5度,有散热孔的,要把有散热孔的一面放在垂直上方,以利于热气体上升对流,更好地散热。为避免飞弧烧毁相临电器,接触器与其他电器之间要按规定留有适当的飞弧空间。
二是接线与螺钉的安装应符合技术要求。安装接线时,应注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件遗漏,以免落入接触器内造成卡住或短路现象。安装孔的螺钉应有弹簧垫圈和平垫圈,并将螺钉拧紧,以防振动松脱。
三是投入使用前先不带负载试验。安装完毕,检查接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使吸引线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后测量接触器的动作值和释放值,只有所测数值符合产品的规定要求,才能投入使用。
四是要有双重连锁。用于可逆转换的接触器,为保证联锁可靠,除装有电气联锁外,还应加装机械联锁机构。
安装后:加强日常维护
接触器在使用过程中,应定期检查接触器各部件,要求可动部分无卡住,紧固件无松脱现象,各部件如有损坏,应及时更换。接触器维护保养项目如下:
一是定期清扫。接触器的触头要经常清扫,使其保持清洁,不允许涂油。
二看外观。要求外观完整无损,固定螺丝紧固,无松动。
三看灭弧罩。取下灭弧罩仔细检查有无破裂或严重烧损,灭弧罩内的栅片有无变形或松脱,栅孔或栅隙有无堵塞。对灭弧室内的金属飞溅物和颗粒要清除。一定注意,接触器的陶土灭弧罩易碎,拆装时应避免碰撞,如有碎损,应及时调换,不得继续使用,原来带有灭弧室的接触器,不允许不带灭弧室使用,以免发生短路事故。
四看触头。当触头表面因电弧作用而出现烧毛的颗粒时,应及时清除。当触头严重磨损后,应及时更换触头。但应注意,银触头及银基合金触头表面在分断电弧时生成的黑色氧化膜接触电阻很低,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,否则将会大大缩短触头寿命。
五看铁芯。检查铁芯是否变形,同时还要清除铁芯端面的油污和脏物,使其保持清洁。
六看线圈。查看接触器线圈接线是否松脱,外表是否因过热而变色;线圈骨架是否有油污破碎等。
七看活动部件。检看活动部件是否有卡阻,缓冲部件是否完整等。