仪器社区

50KW 380v的电机用多大的接触器 多大的热继电器 多大的断路器啊,帮帮忙,

完善个人瘠薄 2017-10-02
评论
全部评论
蓝极星蓝极星
接触器、断路器是按额定电流的2--3倍选取的,50KW的电机额定电流是100A左右,因为50KW的电机都是降压起动,所以用160A的接触器就可以,断路器就用200A的。热继电器好象没有那么大,同时还要看你装在那个位置和那种起动方式。如果装在主电路上就是100A的电流,按额定电流的1.3-1.5倍整定就是130A,可以通过一个150/5的互感器用6A的热继电器,整定电流是4.。
6 0 2017-10-02 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论