22千瓦电机用多大接触器

bystanderliu 2016-07-07
评论
全部评论
lmmbuty
1、算出额定电流
I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A
2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的
3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。
4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
5、电缆选择
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是百米以上的距离,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
128 0 2017-11-26 0条评论 回复