电加热和电机的接触器在选型上有什么区别吗?怎样计算的?比如5KW,12KW,18KW的电加热(三相)和电机的空开、接触器、热继都是怎么选的?
评论
全部评论
lmmbuty
电加热一般为阻性负载,按P=1.732UI,可计算相应的电流。
如功率5KW,电压400V,电流为5000/1.732/400=7.22
实际不是纯阻性,考虑电流值应略大一点,一般按功率值的1.5倍就可以。

电机为感性负载,除按以上计算外,应在考虑功率因数和负载的波动等因素。
电流选用一般考虑在功率值的2倍就可以。P=1.732UI*cosΦ

不同的设备功率因数和波动系数不同,具体选用建议按设备的有关资料确定。

空开、接触器、热继都要依据电流确定,空开、接触器的电流必须大于工作电流,热继电器的电流调节范围要覆盖电流保护设定值。

另外:注意电机属于AC3类负载,加热器属于AC1类负载,同一个接触器,在AC1类工作时可控制更大的电流。

星形接接线、角形接线等是三相电路,只有交流,直流没有星角概念。
交流接触器和直流接触器是不同的:一、直流接触器和交流接触器的触点灭弧原理不同,结构不同。二、直流线圈绕组阻值较大,呈阻性,交流线圈绕组阻值小,高感性,有扼流圈防震动等。 要按需选用。
16 0 2016-12-01 0条评论 回复
剪贴ALL
根据他们的电流来选吧
2 0 2010-07-08 0条评论 回复
我你的不是公主
建议不要加热继电器,根本没有必要,空开接触器就可以了
3 0 2010-07-08 0条评论 回复
acelv529
加热负载可以按接触器的AC1额定电流来选择。电机负载一般在AC3额定电流选择。
3 0 2010-07-09 0条评论 回复