假设 电机为30KW 请各位告诉我这两个图的KM1 KM2 KM3的电流各位多少(满载运行)
评论
全部评论
陈姸CHEN
图2也是正确的,相对来说,图2的更合理一下,成本可以更低,KM2只在启动过程中吸合,在三角接法运行时是断开状态的,也就是没有电流经过的。 KM1和KM3属于并列状态,电机额定状态下,经过的电流是电机额定电流的一半。更有利于延长接触器触点的使用寿命。 两个图相比较来说,图2的接法更合理。
16 0 2016-03-07 0条评论 回复
红嫩热裳
KM1与KM3角接触器按40A选择,KM2星接触器按32A选择
13 0 2012-08-31 0条评论 回复