举个例子,一台电动机功率为110千瓦,额定电流218A,然后有个参数叫“额定电流(倍)”这个什么意思?是说这个电动机刚启动的时候的电流与额定电流的比值,也就是起动电流是额定电流的多少倍么?是根据这个来选择接触器然后留有一定的余量还是怎么算?有的说1... 举个例子,一台电动机功率为110千瓦,额定电流218A,然后有个参数叫“额定电流(倍)”这个什么意思?是说这个电动机刚启动的时候的电流与额定电流的比值,也就是起动电流是额定电流的多少倍么?是根据这个来选择接触器然后留有一定的余量还是怎么算?有的说15到20倍有的说2到4倍我该信谁的?请求专业人士给个专业点的解答,复制党别给我胡扯,谢谢。
1 接触器选择时,其电压应当满足回路的额定电压要求,其额定电流应当大于(或等于)回路的电流,例如回路电流为218A,就应当选择250A的接触器;
2 额定电流倍数指的是电机启动电流与额定电流之比,一般电机的启动电流是额定电流的5-7倍(有效值),折算到峰值的话,Z大能够到12倍;
3 接触器设计时已经考虑了能够承受启动电流的冲击,所以接触器选择不用考虑启动电流的影响,也就是不用按照启动电流来选择接触器,那是在太亏了。