我家住电梯房9楼,水压较大,电热水器的泄压阀经常会滴水。想买个减压阀,当然,不仅要减下用水时的水压,也要减下不用水时的水压(这是不是说的是静压?)。去tb网搜了下,有活塞式的,还有薄膜式的,我就想知道:哪种更好?另外,使用寿命呢? 我需要专业的... 我家住电梯房9楼,水压较大,电热水器的泄压阀经常会滴水。想买个减压阀,当然,不仅要减下用水时的水压,也要减下不用水时的水压(这是不是说的是静压?)。去tb网搜了下,有活塞式的,还有薄膜式的,我就想知道:哪种更好?另外,使用寿命呢?
我需要专业的回答,那种只言片语就算打发,光想挣财富值的人请你绕道。
标冠阀门推举
市场一般都是铜的
全国同口径同流量的不会超过两家
活塞式在减压的时候 声音会比较小(流量小的声音加大)
隔膜式在减压的时候声音会比活塞式大(流量小声音越大)
通过减压减少压力 是对减压阀后端的管道经行减压
只有后端用水的时候减压阀会自动补水