仪器社区

消防工程报警阀间进水管为什么要安装两个减压阀?作用是什么?

如影随行我 2015-11-24
刚毕业的大学生求教!希望老师能够说的具象一点通俗易懂一点!谢谢!!老师!!
评论
全部评论
lsq1997104
diyi个减压阀应该改为比例式减压阀
第二个是可调式减压阀 就没错
为什么两减压阀
首先说说雨淋阀连接主要是消防喷头压力一般不能太高
管道进水压力 太大 先通过固定比例 来减少压力
在通过可调式减压阀来调试自己需要的压力
为什么要两个减压阀一起安装(一个比例式减压阀和一个可调式减压阀)的主要只要是
防止安装一个减压阀有可能突然失灵 导致后端压力过大
4 0 2015-11-25 0条评论 回复
阳蝶风
  消防工程报警阀前端进水管的减压按照规定的是应优先采用比例是减压阀,如果一道减压不满足的可以设置两道,这个根据下面规定的第六款
6.2.4 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
1 消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;
2 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在 150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的 70%;
3 每一供水分区应设不少于两个减压阀组;
4 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上;
5 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过 1.20MPa 时宜采用先导式减压阀;
6 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于 3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;
7 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
2 0 2017-10-05 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论