建筑给排水下行上给的给水方式如何设置减压阀?

古典老少女i 2017-09-11
评论
全部评论
最美时光336
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
3.3.4 卫生器具给水配件承受的Z大工作压力,不得大于0.6MPa。
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:
1 各分区Z低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;
2 水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置;
3 各分区Z不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
根据规范的规定,建筑给排水下行上给的给水方式,可按两种方式设置减压阀:
1、竖向分区双立管供水,给静压力超压区域立管设减压阀;
2、直接给静压力超压的分支水平管设减压阀;