仪器社区

两个不同调定值的减压阀,串联或并联后,出口压力如何确定?为什么?

爱不是你随口的 2011-01-05
评论
全部评论
fgdrgfbgbh
先说下原理的东西:
1.减压阀的出口压力如果高于设定值,那么会关闭.
2.如果低于设定值,会打开向下游补充介质.如果下游一直低于设定值,那么就一直全开.

对于设定点不同的减压阀,
并联:和设定点高的压力一致.原因如上述1条.
串联:和设定点低的压力一直.
分两种情况,一种高压在前,低压在后,这样和低压一致.第二种低压在前,那么如上述2条,高压阀会一直全开,但是对于高压这个,出口压力不可能高于入口,于是和低压的设定点一致.

还有问题可以发邮件给我:johnson.zhao@sohu.com
19 0 2017-11-23 0条评论 回复
love慕海
建议询问厂家,一般厂家会帮客户进行调试的。也可以致电捷锐企业(上海)有限公司的技术支持部门:021-67727123-153,相信他们会给你比较好的建议。
9 0 2011-01-06 0条评论 回复