两个不同调定值的减压阀,串联或并联后,出口压力如何确定?为什么?
爱不是你随口的
2011-01-05
评论
全部评论
fgdrgfbgbh
先说下原理的东西:
1.减压阀的出口压力如果高于设定值,那么会关闭.
2.如果低于设定值,会打开向下游补充介质.如果下游一直低于设定值,那么就一直全开.
对于设定点不同的减压阀,
并联:和设定点高的压力一致.原因如上述1条.
串联:和设定点低的压力一直.
分两种情况,一种高压在前,低压在后,这样和低压一致.第二种低压在前,那么如上述2条,高压阀会一直全开,但是对于高压这个,出口压力不可能高于入口,于是和低压的设定点一致.