仪器社区

桩基础检测三类桩怎样处理?

qingshuntang 2017-12-27
评论
全部评论
beast刘俊
  ‍对有缺陷基桩,要选择合适的处理方法。对缺陷在上部的基桩采取开挖处理,对缺陷在中部(或在上部而无法开挖的) 须重新确定桩位补加基桩;对缺陷在下部的,可通过高应变法验证单桩竖向极限承载力(如实测承载力满足设要求,可直接使用。否则,必须进行工程处理。
  如果是管桩,要检查出现受伤部位的深度,然后跟据深度,在桩中放入钢筋笼,深度超过受伤深度不小于2米,然后浇筑高标号微膨胀水泥混凝土,如果是灌注桩,如果断开或受伤深度不深时,可以用挖机挖到受伤处,切断桩然后打出钢筋重新接钢筋支模浇筑混凝土。
  《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003/J256-2003之3.5.1条, 桩基分类分4类,‍其中三类(III类)桩为:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力的有影响。桩身缺陷指桩身断裂,裂缝,夹泥,空洞,蜂窝,松散等。
10 0 2017-12-28 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论