仪器社区

45kw电机用多大的热继电器

浑雅可 2017-04-24
45kw电机用多大的热继电器
评论
全部评论
as18813840409
45千瓦额定电流80多安!热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。热继电器的热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
6 0 2017-04-25 0条评论 回复