XJ3-G断相与相序保护继电器 如何接线
笑如淺荡
2013-07-15
德力西牌xj3继电器,图纸看的头大,接线桩分别为1234和5678,123为负载端其他的不是很懂。要求,缺相和反相继电器控制接触器断开,正常时接触器吸合。
评论
全部评论
快乐foreverM美
德力西牌XJ3-G的1、2、3脚分别接A、B、C相,作为检测控制信号用,5、6接接触器线圈,7、8接报警电路,在断相和相序错误时报警,也可以不接。
10
0
2013-07-16
0条评论
回复
许我_半世流离
将电源ABC三相分别对应相序保护器的进线端(一般都用黄绿红或ABC标识)。继电器输出端根据你的线路要求接常闭或是常开端子。相序继电器在线路正常时,输出端不动作。当出现故障(相序错误,缺相等)时常闭断开,常开闭合,从而给控制回路一个通断信号
10
0
2017-08-26
0条评论