仪器社区

380V 2.2KW的电动机选多大的热继电器

klmytian123 2010-07-24
电机额定电流是,应该选略大于的热保护,但是热保护上面调节杆的三个刻度应该是整定电流吧?应该怎么调整,我试过那种圆盘调节的那种热保护,那个值就是和电机的电流对应的,当电流达到设定值就会跳开。现在这种调节杆的,铭牌上写的动作电流是整定电流的... 电机额定电流是,应该选略大于的热保护,但是热保护上面调节杆的三个刻度应该是整定电流吧?应该怎么调整,我试过那种圆盘调节的那种热保护,那个值就是和电机的电流对应的,当电流达到设定值就会跳开。现在这种调节杆的,铭牌上写的动作电流是整定电流的1.25倍,这个怎么设定呢。谁能帮忙介绍一个型号的热继电器。
评论
全部评论
lmmbuty
只要是6至10A的热继电器,都可以用.整定电流选1.25至1.5倍.
8 0 2010-07-25 0条评论 回复
好看骂
不是非要对准刻度,刻度盘写不下所有的数字。应该调在7A左右的位上,也就是启动时不动作就行了。
19 0 2010-07-25 0条评论 回复