既然在电动机主电路中装有熔断器,为何还要装热继电器?
笑如淺荡
2017-09-25
既然在电动机主电路中装有熔断器,为何还要装热继电器?而装有热继电器是否可以不装熔断器?两者的作用有什么不同?
评论
全部评论
好看骂
因为熔断器是一个个断的,一相熔断后会引起缺相运转,这时不切断电源会烧坏电机,热继电器就动作了,切断电源。二者中选一种就起不到保护电机和系统作用。
热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。