1.电磁继电器的检测
(1)检测触点电阻
用万用表的电阻挡,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值为无穷大。由此可以区别出哪个是常闭触点,哪个是常开触点。用万用表的R×1挡测量常闭触点的电阻值,正常为0;将衔铁按下,此时常闭触点的阻值应为无穷大。若在没有按下衔铁时,测出常闭某一组触点有一定的阻值或无穷大,则说明该组触点已烧坏或氧化。
(2)检测线圈电阻
电磁式继电器线圈的阻值一般为25Ω~2kΩ。额定电压低的电磁继电器线圈的阻值较低,额定电压高的电磁继电器线圈的阻值较高。可用万用表R×10Ω挡测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在开路现象。若测得其阻值为无穷大,则线圈已断路损坏;若测得其阻值低于正常值很多,则线圈内部有短路故障。如果线圈有局部短路,则用此方法不易发现。
(3)检测吸合电压和吸合电流
检测继电器的吸合电压和吸合电流时可按图1所示接好稳压电源、电流表、电压表、继电器,电压表的量程可选在30V挡,电流表量程在100mA范围内便可。将继电器线圈串联到电路中,电压表并联在线圈的两引脚上,电流表也串入电路,注意电流表与电压表的正、负极不要接错。接好后稳压电源通电,并逐渐增加电压数值,直到听见衔铁发出‘咔’的一声,表明磁铁已将衔铁吸住,此时电压表、电流表的数值,便是吸合电压和吸合电流的值。为求准确,可以多测几次而求平均值。
图1 检测继电器吸合电压和吸合电流接线图
(4)测量释放电压和释放电流
测量释放电压或释放电流的连接方式与测量吸合电压和吸合电流一样,当继电器发生吸合后,逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可多尝试几次而取得平均的释放电压和释放电流值。一般情况下,继电器的释放电压约为吸合电压的10%~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。
2.固态继电器的检测
在交流固态继电器的壳体上,输入端一般标有‘+’、‘-’及‘INPUT’字样,而输出端则不分正、负,但有的器件标有‘LOAD’字样。而对于直流固态继电器,一般在输入端和输出端均标有‘+’、‘-’,有的器件还标有‘IN’(输入)、‘OUT’(输出)字样,以示区别。
(1)指针式万用表检测固态继电器
①判别固态继电器的输入、输出端
对无标识或标识不清的固态继电器的输入端、输出端的确定方法是:将指针式万用表置于R×10k挡,将两表笔分别接到固态继电器的任意两脚上,看其正、反向电阻值的大小,当测出其中一对引脚的正向阻值为几十Ω~几十kΩ、反向阻值为无穷大时,此两引脚即为输入端,黑表笔所接为输入端的正极,红表笔所接为输入端的负极。经上述方法确定输入端后,输出端的确定方法是:对于交流固态继电器,剩下的两引脚便是输出端且没有正与负之分;对直流固态继电器仍需判别正与负,与输入端的正、负极平行相对的便是输出端的正、负极。
需要指出的是,有些直流固态继电器的输出端带有保护二极管,保护二极管的正极接固态继电器的负极,负极则与固态继电器的正极相接,测试时要注意正确区分。如图2所示,是JGTIFA型固态继电器的外形与内部结构,其输出端并接有保护二极管。