仪器社区

热继电器电流调到多大合适

裴嗨皮 2013-12-21
评论
全部评论
jh浩子love
热继电器应该调到和额定电流一样大,这是各大教科书里有讲解,不要误导人!
14 0 2018-05-03 0条评论 回复
丶飘如陌上尘
你今日有没有去玩?
17 0 2013-12-22 0条评论 回复
lifeup伊利
看一下负载,把热继电器电流调到额定电流的1.1倍。
15 0 2013-12-22 0条评论 回复
TNT修少
教科书推荐1.05倍的额定电流。我的运行经验是:检测实际稳定运行的Z大电流,按这个电流值整定热继电器,电流倍数可以是1.2倍。不过,热继电器的电流刻度都不准确,还有没刻度的,如果有电流源可以预调整,没有电流源就只能运行中调到使其跳闸的位置,再多旋过去一点。
18 0 2013-12-22 0条评论 回复