3KW电机配多大的热继电器
龚喜7777
2010-06-12
3KW电机配多大的热继电器,电机电流多大?有没有计算公式的啊? 谢谢
评论
全部评论
呼的大大的
3kw国标电机Z小电流6.3A 一般在6.8A左右。
热继电器选用额定电流Z好大于20A,整定电流下限能调整到电机额定电流就可以了。
推荐JR30-20 6.8-11A 调整到6.8A即可。这样刚好满足电机保护曲线。
或者JRS1 09-25 5.5-8A 调整到6.8A 。
实际整定根据电机特性再做进一步调整。
选择热继电器Z好配套你的接触器。
5
0
2017-09-21
0条评论
回复
提子端方
6.5/10A
13
0
2010-06-14
0条评论
回复
天地永存go
Z大8A
1.5-2I
19
0
2010-06-14
0条评论
回复
袁皓dQCO8
按电机的额定电流1.2倍选取。
20
0
2010-06-14
0条评论
回复
acelv529
有公式计算,一般在2A左右的电流,电机有多大的电流热继电器就设定多大电流,【配热继电器的电流比电机的电流稍大一点】,电机的名牌上标有电机的电流