仪器社区

哪些场合要用到安全继电器?

洛宸act 2012-05-29
评论
全部评论
as18813840409
用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。
所谓"安全继电器"并不是"没有故障的继电器",而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。
折叠要求
1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动
2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源
3、安全电路发生故障时,机器不能再启动
像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,那么,怎样才能做到安全电路呢?是不是双重电路就可以了?
A:单靠双重化是不行的。
双重化是必要的,但是除此之外,比如如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。
实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。
7 0 2016-04-12 0条评论 回复
13623418691
你说的热继电器吧?一般电动机之类易发热引起电流升高的电器都要,而且经常和接触器接一起的
5 0 2012-05-30 0条评论 回复