继电器虚亮需接的问题
luoluoluo5383
2012-05-11
我的配电柜有些继电器总是出现虚亮虚接的问题。现场的开关分明已断开,但是对应的继电器虚亮,对应的PLC上的点返回信号还有。这路开关信号是用一个2芯线拉过来的,长度大约有300来米,是有干扰造成的吗。请各位大师多多指教!
评论
全部评论
TNT修少
应该是干扰,建议:如果虚亮虚接不影响电路正常工作的话,可以在继电器控制端接个小电阻,阻值需根据你的控制电压确定,12V以下2K就可以,应该能解决虚亮问题。你的信号线Z好用屏蔽线,毕竟这个距离不小了。