机械加工车间照度问题?机械加工车间,一般加工公差》0.1mm的场所照度为300lx,300lx指的是厂房的一般照明的照度吗?备注里的应另加局部照明是什么意思?是另加局部照明之后照度达到300lx吗?
评论
全部评论
空の茶茶
一般来说所谓的行业标准就是现在执行的《建筑照明设计标准》GB50034-2004.
其中的5.3.1表中,机电工业,机械加工,粗加工/0.75平面/200LX,
一般加工公差大于0.1//0.75平面300LX,
精密加工公差小于0.1/0.75平面/500LX。基本与德国的标准一致。
一般来说,冷轧不锈钢厂的带钢精度要求较高,其所用的辊子修磨也同样要求精度较高,所以对于照度值可以适当加大,
以我的设计经验是,普通照明300LX,同时配以局部加强照明。大型的修磨机床,如车床、铣床、磨床等都是成套设备,在本体上带有加强照明设施,所以可以不必单独考虑。如没有,可在设备附近单设加强照明,类似于工地施工用的临时照明。
希望我的回答对您有所帮助。
1 0 2017-12-16 0条评论 回复
aa7711188
本标准只规定一般照明照度值,对需要增设局部照明的场所,按需要另增加照度,并规定需要局部照明时,其增加照度按一般照明照度的1.0~3.0倍选取。原因:一是按CIE新标准的方式;二是考虑工程设计中主要是设计和计算一般照明,而局部照明很少计算,通常是按作业需要配置和调整,或者由生产设备配套,所以规定一般照明照度更为实用。
8 0 2013-09-22 0条评论 回复
白海浪19910805
4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。300lx为作业面或参考平面上的维持平均照度值。这是基本要求。可另加与应另加。均是在此基础之上。规范此说属于,可依需要不遵从照度规定的一种转换说法。
3 0 2013-09-22 0条评论 回复